çok gıcık bi markayla işe başlamışşsın, siemens hiçbir dökümanını ücretsiz vermiyor(hatta astronomik ücretlere satıyor), bu yüzden kimsede nette dağıtmıyor, birşeyler bulsan bile illegal bir kopya olur.
tek hatırladığım 300-400 serisinin seri kartları modbus kullanıyor ama register adreslerini bilmeden standart protokolde işe yaramaz, ayrıca siemens genelde seri haberleşmeyi sadece plc ye bağlanacak cihazlar için kullanılmasını istiyor(bu rcv ve send lerde bunlar için) mesela plc ye bağlanan bir terazi veya barkod okuyucu için. sürekli haberleşme için performansı iyi olmaz. kendilerinin bir sürücüleri var bunun üzerinden konuşmanı isterler.
siemensin önerdiği profibus kartı alıp pc ne takman ve yazılım ile bir dll üzerinden paket istemen -ki bu driverlarda epey yüklü pahalı şeyler. beyfendiler daha çok para kazansınlar diye
yapabileceğin bu modbus registerlarını aramak, veya denemek belkide

kesin birileri yapıp nete koymuştur bir örnek, ama ne yazıkki bende yok

işte siemens kullanmadım hiç.
ek: hatırladıklarım doğruymuş,
kaynak
Re: Siemens Modbus protocol
Sep 21, 2004 9:19 pm, by Powers, Ron
In order to get the Modbus protocol for the Siemens PLC you will have to purchase the CP341 for the S7-300 PLC or the CP441 for the S7-400. Then you will have to purchase the Modbus driver. This could get expensive. You would be much better off purchasing from Siemens the CP5611 card for you PC and Softnet S7 PB (Profibus or MPI) and configure your SCADA connection as OPC. Part number for the CP5611 is 6GK15611AA00, P/N for the SoftNet driver is 6GK17045CW623AA0. This is contingent of course upon your SCADA having an OPC Client channel.